樓主  發表于: 2013-01-17 10:47
有一臺設備是5線的。但是公司只有4線,就是l臨時調試一下所以沒有把4線換5線。所以零地公用了。開關電源(交流變直流24V)的負極是接地的,這樣地零負極就到一起了。請問這樣會對24V的器件有影響嗎?例如,控制板上的二極管,電容,電阻什么的。
[ 此帖被nazid1231在2013-01-17 13:07重新編輯 ]
hsl2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 132 點
下載積分: 561 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-01-14
最后登錄: 2013-04-01
查看hsl2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 10:56
1、直流電源的負極 千萬別接在公共的地上; 可能會引起燒毀直流電源的事故;
2、一般公司的地線和零線是通的,你可以用萬用表打一下。所以我認為設備如果接地要求不嚴的話, 可以不用接地,或者接到水管,或房屋的框架上就可以了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(nazid1231)