sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

a115285978
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 217 點
下載積分: 774 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2016-11-06
查看a115285978的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-29 21:42
用每轉400p的編碼器A項鏈接X1
LD X1    
OUT C235 K9999
這樣編程旋轉編碼器時C235沒有數值,如果用計數器C20,旋轉編碼器就有數值,求解中
喜歡工控
gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 437 點
下載積分: 5931 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-04 12:41
內部硬件計數  不能使用X端子 使用M8000 或其他常ON端子  如果是AB相計數 樓主是不是 要 LD X0 AND X1呢