樓主  發表于: 2013-04-21 08:37
圖片:

請大師們看看次程序,主機CPU224XP ,外連3個EM231,輸入點全用,224輸出點一個都沒用,通信口PORT0插了一根電纜已被剪短,我納悶224怎么誰都不控制呢


請師傅指點。
[ 此帖被金玉峰在2013-04-21 19:09重新編輯 ]
zmq62147824
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 110 點
下載積分: 490 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-08-08
最后登錄: 2024-12-11
查看zmq62147824的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-21 21:40
modbus 通訊  前3個網絡  
第4個網絡  調用了1個子程序
zmq62147824
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 110 點
下載積分: 490 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-08-08
最后登錄: 2024-12-11
查看zmq62147824的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-27 09:32
CPU224  做為MODBUS從站    上位機或者PLC 采集 這個200站的I點和AI點   那個子程序估計 就是  把I點和AI 點 傳送到 MODBUS地址里了   看一下子程序就知道了