樓主  發表于: 2013-04-24 21:03
我有兩臺EM231,模擬量輸入端不接線,把它和一臺224連接,(224里是空白的),然后把模塊的M,L+和224的M,L+相連接,通電,一個+24上面的綠色指示燈亮,SF上面的紅色指示燈閃爍。而另一臺則是紅燈閃一下就燈就滅,綠燈一直閃爍,請問那臺是正常的。模塊是EM231AI2RTD.
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 7027 點
下載積分: 7267 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-12-24
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-24 22:58
SF上面的紅色指示燈閃爍,說明有問題
感謝每位朋友! 承接plc柜、電氣柜設計、定制。觸摸屏組態、調試。 藍海華騰變頻器代理,變頻器維修!!!   QQ:545636511