waitfor
級別: 家園常客
|
圖片:
FX2N,如圖為什么X0跟X1 做計數用正向跟反正向碰都是加,不能減,些程序方法在其它三臺機都能正常使用 |
---|---|
|
waitfor
級別: 家園常客
|
問題是同樣這幾步在其它機器上正常得很, |
---|---|
|
waitfor
級別: 家園常客
|
感應太短,感應開關上的燈都亮了,何況信號已經進到PLC了,燈也亮了,感應開關通斷的頻率很低的,只能再看是不是感應距離稍微遠了一點 |
---|---|
|
waitfor
級別: 家園常客
|
問題已解決,有一個開關的碰塊離得稍微遠了那么一丁點,找了好久的問題,內部計數器也換了,外部輸入點也換了, |
---|---|
|