sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dqrylh_1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 133 點
下載積分: 577 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-05-18
最后登錄: 2013-06-08
查看dqrylh_1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-30 18:15
各位大俠,現在我碰到個問題。
用S7-200向導生成PID回路,當其set point為60.0時,能穩定溫控
但用Smart700調節溫度時,就會過溫,比如設定溫度引用VD300 Dword 60
再將VD300轉換成浮點數60.0,set point 為VD300

為何兩者結果會不同,難道數字類型沒轉換對,謝謝!
fdh2010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 143 點
下載積分: 734 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2010-08-04
最后登錄: 2024-12-31
查看fdh2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-01 14:09
要用SM0.0連接PID 控制才行