erwin2009
級別: 略有小成
|
每次能精準的回到0位,雖不算是全閉環控制,但是也全是半閉環了。因為比1PG更高級的模塊10GM 以上的模塊 都是可以完全的接收伺服電機自帶編碼器脈沖的。 真正的全閉環控制是需要安裝絕對位置傳感器 回饋到控制單元的。當控制系統(非伺服控制器)可以得到位置信號的時候我認為可以將其視為半閉環控制。 可能這位的應用不同,但是在XY軸運動中,該回原點功能就顯得至關重要,例如IC表面質量檢測,精密雕刻,數控機床等等。 如果有丟失脈沖等累計偏差等,或者是直接停原點的情況,就不能準確實現復位原點。都會使設備以后運轉精度下降。 |
---|---|
|
erwin2009
級別: 略有小成
|
而且據我所知2N的頻率只有20K 1PG應該是100K 1GM可以達到200K。 故由此可見定位模塊的精度跟一般主機差不多 或者 比主機高一些。 雖說能發出去這么高的脈沖,但是PG的第一個參數確實限定了脈沖轉數精度比。如你計算。若該參數提高5倍。精度就會提高5倍。 但是我覺得你對伺服的構成不是特別了解。那按你這樣算 是不是我這個數值提高100倍。精度就會提高100倍呢? 按照!1PG極限參數計算,32767個脈沖對應1圈。即32767對應360°。即1°為91個脈沖左右。 那么得到的是1個脈沖0.01099° 這意味著什么? 從宏觀角度來講。日系伺服的實際精度也就是1/50-1/100°左右。也就是說當你的脈沖密度再大。對伺服的控制原理來說就不能達不到這個要求了。。 主要原因是因為元器件的制造精度 無法細分 如此精細的電壓。。。比如你傳感到電機上的電壓現在是198.9999V和199.0000V對于電機來說。這已經毫無意義了。 所以我可以明確的告訴你,1PG這個參數 其實再高也沒什么意義。。你設成100000 你確定你的精度高了5倍嗎? |
---|---|
|
erwin2009
級別: 略有小成
|
所以我認為你說的內容是錯的。 因為伺服現在的制作工藝和原理,導致現在伺服的運轉精度已經足夠足夠高了。 產生偏差的原因其實主要是由兩個方面 ① 丟失脈沖 ② 機械誤差 導致。 所以FX-1PG產生最大的意義就是可以抵消由于脈沖丟失和機械誤差產生的誤差。 這就就是所謂"精度"提高的原因。這個精度 并非你所理解的那個精度。。。 |
---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
|
伺服的精度是看編碼器的,控制系統要能精確控制到伺服能定位在任一個編碼器值位置,這樣才能發揮出最大精度。 按照!1PG極限參數計算,32767個脈沖對應1圈。即32767對應360°。即1°為91個脈沖左右。那么得到的是1個脈沖0.01099°,1個脈沖伺服要跑131072/32767=4個編碼位置。 如果設成150000,150000個脈沖對應1圈。即150000對應360°。即1°為416.67個脈沖左右。那么得到的是1個脈沖0.0024°,1個脈沖伺服要跑131072/150000=0.873813個編碼位置。 而系統運算中,只取整數部份,所以不管是丟脈沖或是計算余數誤差,最終誤差都是偏小。 上面的數字是我改造前和改造后的實際數據。取150000是根據減速比是240計算的。前后精度是用表打過的 因為比1PG更高級的模塊10GM 以上的模塊 都是可以完全的接收伺服電機自帶編碼器脈沖的。不知道你是從哪里得到的信息。 10GM我是沒有用過,AD75和QD75我都用過,就是沒有這個功能。如果你說的是0點,那也僅僅一個0點而已,如果電機只轉半圈那怎么辦?模塊能取到這個數,那就是全閉環了 |
|
---|---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
|
所以FX-1PG產生最大的意義就是可以抵消由于脈沖丟失和機械誤差產生的誤差。 這根本就不可能,不知是如何體現的? |
|
---|---|---|
|
lucas
級別: 家園常客
|
我想知道 BFM#0 設為K6400即轉動一圈所需6400個脈沖,BFM#2,#1設為K10000,即轉動一圈移動10000um (10mm) ,BFM#3的b1,b0設為復合系,BFM#3的b5,b4 設為1倍,那么向BFM#18,#17中寫入值16510時,那么就應該運行16.51mm是吧,精度是達到了,但是實際上移動距離為≤0.5mm時可以觀查到步進電機有一點角度的偏移,但是定位完成信號沒有置ON |
---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
|
0.5mm/10mm*6400=320 就是說移動0.5mm時,總共才發送320個脈沖。如果是J2S伺服,5#參數原始值100,發送320個脈沖后,驅動器是接收到脈沖就開始驅動運行的,一邊接收脈沖一邊驅動執行,接收的脈沖-反饋的編碼器脈沖=滯溜脈沖沒有超過100,所以沒有定位完成信號INP置ON。在伺服上可以監控到滯溜脈沖,再將5#參數改小試試看,應該是可以的 |
|
---|---|---|
|
lucas
級別: 家園常客
|
謝謝答復,我是用的步進,沒有用伺服 ,如果移到1mm 定位完成信號是可以置ON的,0.5mm以下的移動距離,定位完成信號就沒反應了 |
---|---|
|
erwin2009
級別: 略有小成
|
其它的我就不多說了。爭下去也沒什么意思。 對應您說的。舉個例子,如果設成2000000,2000000個脈沖對應1圈。即2000000對應360°。即1°為5555.5555個脈沖左右。那么得到的是1個脈沖0.00018°,一個脈沖伺服要跑131072/2000000=0.006554個編碼器位置。 首先按照您的邏輯。這個就沒有意義了。因為0.006個編碼器位置加幾百和減幾百是沒有任何意義的。這個自帶的13w線編碼器至少檢測不出來。 但是您知道現在有200w線的增量型編碼器。。sincos編碼器 可以達到4000W線? 假設我按200W線編碼器算。那么我就是1個脈沖對應一個編碼器位置 對吧?? 那豈不是精度更高?(不覺得這中間有問題?笑尿了) 所以歸結一句話您真的不懂伺服的構成原理。 其實編碼器那么多線數和所以的精度。對于伺服來說。。。。真的沒啥用? 你確定你13w線的編碼器 伺服停在編碼器0位的時候 你發一個脈沖伺服能動到編碼器1位嗎 發兩個脈沖能動到編碼器2位嗎? 回頭您試試吧。試完好好想想為啥不能 再來跟我辯。。。。。 不好意思樓主。占用您位置了 對不起 呵呵 |
---|---|
|
erwin2009
級別: 略有小成
|
寫上個帖子的時候完了才看到樓主的帖子。,。 其實這個完全應正了我說的那些東西。并非完成信號不能置ON 。而是步進壓根就沒動。因為步進精度太差了。。0.5mm以下也動作不了。。這個確實有點太差了。。 其實伺服和步進是有一定進度差別的。并不是說你想讓他動作多準就多準,否則怎么會差那么多錢。 樓主給你個參考范圍吧。步進電機的精度大概從1°---1/10°左右。。。。。。日系伺服的精度通常在1/100°。。。。德系高端伺服空載精度在1/1000°左右。這完全是由硬件決定的。所以達不到要求是正常的。 地址該精度的動作。即使理論上能實現,即通過計算得出的。 伺服都不會有動作。我再說最后一次。 主要原因是因為元器件的制造精度 無法細分 如此精細的電壓。。。比如你傳感到電機上的電壓現在是198.9999V和199.0000V對于電機來說。這已經毫無意義了。 所以樓上的用表測出來的 。。。還真牛。。怎么用表測到如此精準。絲表嗎? 從電機軸出來到滾珠絲桿或者線性滑臺還有一定的減速比。。。用絲表能把這種細微差別量出來。。。。你把絲表拿過來。我把絲表吃了。。。 滾珠絲桿絲距當5mm對應電機一圈。1個脈沖0.0024°。用0.0024/360度就是一個脈沖對應0.0000066667圈。再用這個圈乘以毫米數5mm。0.000033333mm一個脈沖。 0.00003mm。也許您真的能測到。。。請告訴我方法。謝謝了。 |
---|---|
|