PLC控制變頻器,給定頻率是0.0---50.0,對應的數字量是0---32000。對應的標準電壓信號是0--10V。
實際運行中,給定頻率50.5,對應的數字量是32320,最高頻率可輸入51.1(再漲就輸不進去了,它將造成數字量超+32767達32768)對應數字量32704,對應的電壓信號是多少呢?
吉圓電氣 QQ751673698
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-23 17:06
1伏特等于3200,32704/3200=10.22V