一臺皮帶機,經常會因料斗被卡住后主動托輪繼續轉動而燒斷皮帶,請教有什么東西可以檢測被動輪沒轉動?就是在檢測到被動輪沒有轉動時讓它輸出報警信號,請老師們幫忙,謝謝!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-30 14:39
其實正常運行及被卡我們可以檢測電流,電流不同,也就是價格電流表,電流達到某值一段時間即確定為卡住,即停機。如果你的是可編程系統好辦,如果不是,可以買電流控制儀表
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-02 07:58
圖片: