luwanli7758
級別: 探索解密
|
圖片:
我用的模塊的2AD的模塊,用的鉑熱電阻連接的0到300°,電壓輸出0到10V的溫度變送器(因為條件有限,只能用這個),現在讀取的數值來去很大,是不是只要在模塊V跟COM端加個0.1~0.45uf的電容就可以了?有沒有什么高招的,求指導 還有就是,為什么第一行的M8000不能持續讀取模塊的值,我試驗過,我手動按鈕操作可以讀取,還有就是每次STOP再RUN之后讀取的值也不一樣,相當于一個掃描周期之后,不讀取模塊值,而下面一行的M8000卻可以自動的INC Z0 請問這是什么原因啊,求指導的~~~~~~下面是截圖 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
1.量 溫度變送器 電壓輸出的電壓是否穩定 2.根據輸出電壓 計算溫度是否正確 然後在進行plc方面檢測 樓主留言:我接了個WZP-269的鉑熱電阻(PT100的),然后選用的是0到300°,0到10V輸出的溫度變送器,接在模塊上,量模塊兩端電壓,只有0.07V,斷開量只有0.04,請問這對不對~,應該是多少V來則 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
"我接了個WZP-269的鉑熱電阻(PT100的),然后選用的是0到300°,0到10V輸出的溫度變送器,接在模塊上,量模塊兩端電壓,只有0.07V,斷開量只有0.04,請問這對不對~,應該是多少V來則" 由以上狀況來看 1.以電表量測 鉑熱電阻(PT100)的阻值是否正常 看有無斷路或短路...... 0度 = 100 歐姆 10度 約= 103.9 歐姆 20度 約= 107.8 歐姆 30度 約= 111.7 歐姆 40度 約= 115.5 歐姆 在常溫 在水中 用手摸 看阻值是否落在合理範圍 若有儀表就直接可知 鉑熱電阻(PT100)是否正常 2.確定 鉑熱電阻與溫度變送器 接線是否正確 3.0~300度=0~10V =>以常溫 25度而言 (25/300)*10 = 0.833V =>應該落在 0.8V 左右 4.直接找 溫度變送器廠商處理 |
---|---|
|