樓主  發表于: 2013-10-30 15:31
圖片:
      我用的模塊的2AD的模塊,用的鉑熱電阻連接的0到300°,電壓輸出0到10V的溫度變送器(因為條件有限,只能用這個),現在讀取的數值來去很大,是不是只要在模塊V跟COM端加個0.1~0.45uf的電容就可以了?有沒有什么高招的,求指導
   還有就是,為什么第一行的M8000不能持續讀取模塊的值,我試驗過,我手動按鈕操作可以讀取,還有就是每次STOP再RUN之后讀取的值也不一樣,相當于一個掃描周期之后,不讀取模塊值,而下面一行的M8000卻可以自動的INC Z0   請問這是什么原因啊,求指導的~~~~~~下面是截圖
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1280 個
工控威望: 6111 點
下載積分: 52646 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-02
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-31 08:35
1.量 溫度變送器 電壓輸出的電壓是否穩定
2.根據輸出電壓 計算溫度是否正確
然後在進行plc方面檢測
樓主留言:
我接了個WZP-269的鉑熱電阻(PT100的),然后選用的是0到300°,0到10V輸出的溫度變送器,接在模塊上,量模塊兩端電壓,只有0.07V,斷開量只有0.04,請問這對不對~,應該是多少V來則
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1280 個
工控威望: 6111 點
下載積分: 52646 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-02
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-01 08:50
"我接了個WZP-269的鉑熱電阻(PT100的),然后選用的是0到300°,0到10V輸出的溫度變送器,接在模塊上,量模塊兩端電壓,只有0.07V,斷開量只有0.04,請問這對不對~,應該是多少V來則"

由以上狀況來看
1.以電表量測 鉑熱電阻(PT100)的阻值是否正常  看有無斷路或短路......
   0度 = 100 歐姆
10度 約= 103.9 歐姆
20度 約= 107.8 歐姆
30度 約= 111.7 歐姆
40度 約= 115.5 歐姆
在常溫  在水中  用手摸 看阻值是否落在合理範圍
若有儀表就直接可知 鉑熱電阻(PT100)是否正常

2.確定 鉑熱電阻與溫度變送器 接線是否正確

3.0~300度=0~10V
  =>以常溫 25度而言  (25/300)*10 = 0.833V   =>應該落在 0.8V 左右

4.直接找 溫度變送器廠商處理