樓主  發表于: 2013-10-31 15:34
圖片:
圖片:
圖片:
  歐姆龍 c200he plc 通訊線是usb cif02 連接時報錯 不知道什么地方設置錯了
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3025(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-30
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-31 15:46
端口號和實際硬件一致,通訊參數按照下圖重新設置。還可以勾選自動搜索所有波特率,所有一切的前提是通訊線正確。

可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3025(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-30
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-31 18:01
引用
引用第6樓銘杰工控于2013-10-31 16:49發表的  :
編程軟件版本過低的原因,只有8.2版本以上才支持C200HE
現在CX-one 4.0以上版本的安裝包滿天飛
樓主別告訴我在本站找不到   

10年前的CX-P 5.0都支持C200HE了。而那個時候,還沒有CX-ONE的。記得CX-P3.0都支持的。

3樓  發表于: 2013-10-31 18:05
C200HE支持的默認通訊參數是:9600波特率,起始位7;偶校驗,停止位2,
你的通訊參數設置為 8; 無; 1;自然是不可能通訊上的。
而且你的USB--COM線還不一定自適應通訊參數。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。