PLC是周期循環掃描的,求問:1 在子程序調用SBS和SBN之間的主程序時 掃描而不執行還是直接跳過去執行子程序,2 在互鎖指令IL斷開時IL和ILC之間指令掃描而不執行還是直接跳過,求答案,在網上搜了一些答案很多說法 想求正確答案,謝謝
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 2445 點
下載積分: 503 分
在線時間: 732(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-01-03
查看hsqknx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-12 14:18
子程序調用是這樣的
當調用條件滿足,相當于子程序的內容就是寫在在該調用條件處,和主程序一起被掃描執行,當條件不滿足不去掃描子程序
只執行主程序