聽說PID輸出  控制定時器T的時間長度來調節PLC的Q輸出,以達到SSR的溫控問題,不知道有沒大神詳細的講講。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-04 13:46
實際上你沒有用脈寬調制指令,用定時器做原理上是一致的,也是利用這個定時器在規定時間內所輸出的時間量來執行的。又因為這個輸出的狀態是在不斷的變化,所以只能使用固態繼電器比較合適。