三菱GT1055-Qsbd-c在使用中經常死機
1.開關機時出現過死機現象,處理方法,增加濾波器。電抗器。
2在正常使用中出現過死機現象。處理方法。傳輸線與電源線分開,單獨穿管屏蔽。
故障描述,死機時,屏上面顯示正常,但按鍵無作用。例,按翻頁按鍵,不動作。使用時間約四個月,出現6次了。每次故障出現時,二次是停機停電兩三個小時,在開機自己好了,有兩次是程序重新下載恢復的。現在故障又出現了。。。元芳; 你怎么看。
好好學習
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64678 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-31
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-07 19:38
換威綸觸摸屏試試