圖片:
常閉按鈕在梯形圖里要用常開接點?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4748 分
在線時間: 9543(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-31 19:51
如果有西門子編程經驗的話,會發現這個是極其正確的。

因為一個開關在梯形圖中有兩種形態,即地址形態與信號形態。

拿樓主的例子來分析,如果在梯形圖中用常閉觸點,那么此時的地址形態為1,而外部按鈕的接線是常閉,因此信號狀態為1,這時,根據我們的知識知道,當外部輸入為1時,梯形圖中的常閉觸點轉為常開,而常開觸點轉為常閉。因此,如圖A,當外部按鈕常閉時,梯形圖中的相應觸點為常開狀態,因此不會觸發,需要更改為常開。

而我們都應該明白一點,一般按鈕上都會有2組觸點,即常開與常閉,因此在梯形圖中應對接線作不同的更改。

樓主的問題在于,對按鈕的不熟悉,恐怕在現場接線經驗的欠缺造成的困惑。

以上!