sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 542 點
下載積分: 1828 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-01-02
查看huamantang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-03 09:47
同一樣一個物體,一套歐姆龍E5CZ的溫控儀,測出的溫度為180度,一套RKC的C-100溫控儀,測出的溫度為150度,熱電偶為k型,更換溫控儀用的是同一根熱電偶。請問,這是什么原因?
314674376
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 104 點
下載積分: 300 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2024-12-29
查看314674376的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-31 12:55
熱電偶型號和儀表里面的設定不一致