經過PLC處理的電流信號送至三菱變頻器A700是應該接2端口,還是4端口,求師傅解答
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 851 點
下載積分: 35563 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2025-01-22
查看ajd186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-04 13:22
都可以呀。接2的話要注意跳線。不是注明了可切換嗎。4默認是電流輸入,2默認是電壓輸入。