電工+工控
級別: 家園常客
|
我買了一個語音模塊的設備,用Modbus通訊來控模塊發音,這個模塊地址設定11號功能碼是6,比如主機:0B 06 00 01 00 01 19 60這是播放第一段聲音,我現在觸摸屏是富士UG430畫面定義按鈕,發現這個模塊只能寫,不能讀,請問打家屏幕里面怎么定義按鈕只發4X00001的命令,不要讓它讀,它一讀就和模塊通訊不上。 , [ 此帖被我不是老板在2014-01-13 18:22重新編輯 ] |
---|---|
|
電工+工控
級別: 家園常客
|
謝謝2樓朋友.你說的我懂了,可是我在觸摸屏數字值顯示元件賦予地址40001,功能選的寫入.可是和板子通訊時,數值窗口就沒有顯示,說明觸摸屏沒有和板子通訊上,排除線的問題,就是通訊不上 |
---|---|
|
電工+工控
級別: 家園常客
|
主機:0B(地址11) 06 (06功能碼)00 01 (寄存器高低位)00 01(數據高低位) 19 60(校驗碼) |
---|---|
|