sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

qseawd123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1044 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2024-12-06
查看qseawd123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-12 16:42
200 224的plc  發脈沖加方向 因為是PNP的輸出 問了三菱技術 按照他們的接線接了 發出脈沖也能動作了 但是方向信號一通伺服就自動啟動(當時無脈沖指令),而且速度相當的快,是什么原因呢,用MRC2改了伺服的參數脈沖列濾波器 選擇到500K的時候  方向信號輸入 動作就慢,請問是干擾問題嗎,如何解決,還是設置有問題
qseawd123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1044 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2024-12-06
查看qseawd123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-12 16:43
這樣下來 正常使用沒問題,但是 開始找零的時候 速度會飛快
qseawd123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1044 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2024-12-06
查看qseawd123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-02-12 17:02
就是直接方向信號 就動
qseawd123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1044 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2024-12-06
查看qseawd123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-02-12 17:03
引用
引用第2樓baiqrmai于2014-02-12 16:46發表的  :
你試一下只接方向信號會不會動


就是只接方向信號 去24v 就動