樓主  發表于: 2012-03-29 14:16
觸摸屏上如何用一個按鍵控制起停。觸摸屏按鈕對應PLC的地址為 M1(FX系列)。顯示為M2。需要按m1一次m2得電,再按m1一次m2失電。PLC內不能用延時指令和計數指令。觸摸屏內按鈕的模式為點動。
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2015-04-14
查看a2103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-29 14:36
三菱的具體指令忘記了,很久沒用了,看看對嘛?
ld m1
ldi m2
ld m2
ldi m1
orb?
out M2
是這樣嗎
如果只是用觸摸屏一個點位交替的方式直接控制那是離事故不遠了!