             有臺FX1S的PLC里面有段程序是通過調節VR1的大小來改變T50定時長短的。現在VR1怎么調D100的在線監控值都是20.我懷疑VR1壞了,就把MUL D8030 K4  D100這一步刪了,換成 MOV   K100    D100程序寫入后監控運行時發現D100當前值還是20.我將PLC內存清空后寫入后還是這樣。請問這是怎么回事,
[ 此帖被程元乾在2012-03-30 22:05重新編輯 ]
附件: 20120329.zip (12 K) 下載次數:21
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
自由的心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 195 點
下載積分: 934 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2021-11-29
查看自由的心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-29 18:26
你查找一下是否還有別的 程序段用到這個寄存器,再就是你這個有沒有和觸摸屏相連,不行換其他寄存器試試