sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hsl199的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-11 21:01
同樣的一個機構,同樣的馬達,及細分數、電流,都一樣,用 PLSR    K5000       K10000   K100   Y0 指令可以跑到5000HZ,如用這個指令DRVI  K10000   K5000  Y0   Y2時就堵轉,只能走2000HZ,   什么都沒變,唯一區別就是個加減速時間問題,可我也把D8148設成K100 了,有時設K300也試過,為何DRVI就是不行呢,請高手指點!在下先謝了!
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 767 點
下載積分: 7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2016-05-09
查看理論初學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-13 16:56
你看下手冊上這2命令的爬速時序圖,就會明白的。