樓主  發表于: 2014-03-31 09:34
因為編碼器的信號線在拖鏈里面放著,運行一段時間會發生斷線的問題,當斷線的時候,編碼器的A,B兩相都不會采集到脈沖,這個時候數據不會變化,會停止不動,就是想在程序中怎樣編寫程序檢測數據停止不動沒有變化?請大家給點意見?
技術在于積累,學習在于堅持。
liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 747 點
下載積分: 2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-31 21:00
實際在運行中,編碼器的旋轉的速度還不一樣
2樓  發表于: 2014-04-04 21:46
今天做了下試驗,100MS中斷,讀取編碼器的脈沖數跟上次的做比較,順利執行。