ming8411590
級別: 探索解密
|
電機控制.rar (323 K) 下载次数:209 TK6070IH觸摸屏控制四臺臺達VFD-M系列的變頻器,通訊參數:MODBUS 協議,RTU傳輸方式,COM2口,8,E,1,19200 一切正常,就是使用廣播命令控制四臺電機同時啟停,沒法用,按按鈕,要么沒反應,要么偶爾響應,弄了好久,就是找不到原因,高手給看看,蛋疼死了。。。 我這臺機的四個電機,開機時要依次啟動,停機時要同時停止,依次啟動怎么弄,求教。。。。。。急,急,急!!! |
---|---|
|
馬龍潛
maqianlong
級別: 工控俠客
|
首先你要知道用modbus RTU通信變頻器啟動、停止的寄存器編號, 下一步是變頻器的編號,啟動按鈕要逐個做,停止按鈕把你要停止的個數全部疊加起來就可以了,看看這能幫到你嗎? 樓主留言:地址都沒問題,你說的疊加的方法,有人也這么回復過,謝謝你得回復。 [ 此帖被馬龍潛在2012-04-15 07:17重新編輯 ] |
---|---|
|