圖片:
公司買了5個40A的SSR固態繼電器,控制三相交流電機,控制電壓DC24V.
現在情況是能啟動SSR讓電機運轉,但是斷開DC24V后,電機還是會繼續運轉。停止控制不了。
其它幾個都是這樣,另一個牌子的就不會這樣。不知什么原因?還有電壓480V?
笨者天下
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 188 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2025-01-03
查看笨者天下的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-03 14:47
SSR的關斷方式是自關斷,即過零關斷而不是強制關斷。對感性負載而言,自關斷是比較困難的。