  公司有一臺設備用運動控制器Q172CPUN帶了3個MR-J2S-60B4+1個MR-J2S-200B4的伺服控制器,現在因為設備會出現機械故障,想修改MR-J2S-200B4的有關參數,當機械故障電流過大的時候報警停機。
  想用三菱伺服設置軟件SETUP154C,軟件漢化不徹底有亂碼,連接不方便,放棄。
  用三菱官網下載的運動控制器軟件MT developer2可以監控到4個軸的參數,但是直接修改正反傳轉矩限制值無效(不知道怎么修改電流檢測值),好像參數記憶了。請教大家該怎么去操作才能實現修改參數的目的。
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 383 個
工控威望: 2521 點
下載積分: 2 分
在線時間: 980(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2024-12-31
查看ljy5602的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-24 00:20
可以把程序發給我,我幫你改看看
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yishihu) 程序已發請給個建議!
    ljy5602
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 383 個
    工控威望: 2521 點
    下載積分: 2 分
    在線時間: 980(小時)
    注冊時間: 2008-02-11
    最后登錄: 2024-12-31
    查看ljy5602的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-06-27 16:17
    你上傳的程序我看了下參數還是12C呀,改好了保存一下再寫入CPU看看。