大家好,我用永宏PLC與臺達觸摸屏控制一送料機構(用步進電機),因之前送料的長度(D500)    在觸摸屏上只能設定整數,現需帶一位小數,以提高精度。于是我在觸摸屏中把D500改為浮點型。試機后提示數據格式錯誤。不知是何原因。是不是PLC程式中也需要把D500更改為浮點型的呀?
請大家賜教!謝謝!
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-26 15:46
plc中脈沖數需為整數,若需要提高精度,可以改變步進放大器細分來提高步進電機的控制精度。所以D500的數據類型應選無符號十進制數,觸摸屏小數點為假象,例如:觸摸屏中的123.4,在PLC中為1234.
成功的路上需要幫助
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-27 10:54
樓主想在觸摸屏上做出小數點的形式,如:移動距離10.2mm,可在PLC中作數據處理乘以100,將10.2mm轉換成10200um;假設你的步進電機步距角為1.8,細分18,減速比1:1,則驅動器發送一個脈沖,步進電機旋轉0.1度,驅動器發送3600個脈沖,電機旋轉一圈,若電機旋轉一圈移動5mm即5000um,plc中距離與脈沖數比值=25:18,即若要移動觸摸屏上設置的10.2mm的距離,PLC需發送7344個脈沖給步進驅動器,這樣能實現樓主的要求。將D500×100/25×18=D512
[ 此帖被wu32u2在2014-05-27 11:01重新編輯 ]
成功的路上需要幫助
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-28 15:31
小數點后一位精度情況下可保證脈沖數為整數,如果想在更高的精度控制下保證脈沖數為整數,改變驅動器細分。