大家好, 我們一臺機器,86個 伺服,8個DD馬達,有視覺控制系統,精密儀器比較多,我在出電路圖的時候一直在想用空開做短路保護,過流保護夠嗎?24V電要什么保護嗎?防止儀器燒壞。
suk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 238 點
下載積分: 2097 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-10-24
最后登錄: 2024-08-15
查看suk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-09 20:33
我是用總線控制的,擔心電路會出問題,不知道有什么辦法。目前我只做過45個伺服的,我是用空開,但是伺服驅動器燒壞好像空開也沒反應啊。玻璃斷熔器沒用過,能否給個品牌型號之類的。對24V電壓有什么特別的比較有效的保護啊。
suk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 238 點
下載積分: 2097 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-10-24
最后登錄: 2024-08-15
查看suk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-09 20:45
我使用是KEYENCE的KV-ML16定位模塊,走MECHATROLINK-2總線。一般這么多伺服運行哪種總線比較好啊。
suk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 238 點
下載積分: 2097 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-10-24
最后登錄: 2024-08-15
查看suk的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-11 10:17
有哪位能發個電路看看,最好是日本機器的或者德國機器上的。多謝啊。國產機器靠大家多多支持。
suk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 238 點
下載積分: 2097 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-10-24
最后登錄: 2024-08-15
查看suk的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-12 20:09
今天看了下日本高鳥的設備,他媽的日本人都不讓我靠近,同在一個客戶那里調試機器,還要把他們的機器圍個圈。他們的設備運行起來很平穩,為什么我們的設備運行震動很大啊,速度還跟不上他們的速度。我們找供應商調試了很久的馬達,剛性,慣量,增益。裝配工藝不行啊!想看下他們的電箱,門都沒有,求各位同仁發點日本機器的圖紙。
suk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 238 點
下載積分: 2097 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-10-24
最后登錄: 2024-08-15
查看suk的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-13 11:45
有哪位仁兄發個電路圖看看啊。