sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-10 19:54
當使用GX Work2內嵌ST的時候怎么樣實現32位計算?比如怎么樣實現如下的計算:D0D1=(D4D5+D6D7)*D8D9
用PLC順空程序實現上述運算我會的。先謝謝大家!
雪清風
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 117 點
下載積分: 692 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2013-08-29
最后登錄: 2022-04-23
查看雪清風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-04 22:00
應在local label內定義就可以不需要定義在globel label內
除非是人機也要讀取的部分才需要定義在globel label之中DADD  D4  D6  D100
DMUL  D100  D8  D0