二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
現有好幾臺電加熱設備用的是三相加熱管,萬用表2M檔測量絕緣電阻值為無窮大,但是一通電外部總電源漏電開關就跳閘。 現在我想請教的是,在不用空氣開關替換總電源漏電開關和加熱管的情況下還有其它方法沒?? 現在安監管控嚴!!車間必須配備漏電總開關!現在為這加熱漏電問題己經煩悶!! 還望路過的高人出出注意!!謝謝!!! |
|
---|---|---|
|
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
|
普通的萬用表內部電池是9V的,由于電壓很低,一般用于測量低壓元件的電阻。測量市電絕緣電阻時,由于工作電壓高,一定要選用500V搖表進行測量,這樣就能測量出那相線路絕緣有問題。另外就是一定要將設備的接地線處理好,保證你的接地電阻符合國標的要求。在保證了線路絕緣正常和接地電阻良好的情況下,漏電開關跳閘的問題就會解決。 記著我是新疆的自控工程師啊,下面有我的聯系方式。 |
|
---|---|---|
|