sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

sky38000235
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 157 點
下載積分: 565 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-07-16
最后登錄: 2024-09-20
查看sky38000235的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-08 22:34
圖片:
最近用臺達PLC與上位機做通訊,上位機向PLC發數據用modbus通訊,PLC向上位機發設備狀態用RS指令。上位機第一次發的數據,PLC能收到并能做相應的動作,動作完成后PLC向上位機發OK信號,之后,發現M1122不能復位,一直處于ON狀態,請大俠指點迷津。
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-08 23:00