sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-27 12:22
各位好:我想利用三菱AD模塊,制作一段溫度調節程序,不知各位有沒有比較好的,成熟的建議。
1.要求:1.0~10min,溫度控制在140~150℃;
          2.10~20min,溫度控制在150~180℃;
          3.20min~2hr,溫度控制在180~190℃;
2.加熱器:共有三組-MC1,MC2,MC3
3.主要是利用MC1,MC2,MC3去控制與調節溫度。
以上,請各位給出些建議。我目前自己也在編寫調試中,弄完會把自己的曬出來~~
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52858 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-10
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-28 16:52
引用
引用樓主coolnetjun于2014-08-27 12:22發表的 三菱PLC溫度調節程序編寫 :
1.AD模組如何讀取溫度?
   一般會需要特殊模組來直接讀取,鉑金溫度計或熱電偶訊號。
  除非透過溫度表頭轉換成電壓或電流訊號,既然如此那就用表頭控制就好。

2.控制的是氣溫、水溫還是加熱器溫度?
   空氣或水擾動的裝制(如馬達)是否能耐180℃高溫?

3.一般常用控制的方法:
   鉑金溫度計或熱電偶--->溫控表---->SCR(SSR)  
                                              |
                                              ------>電壓或電流訊號--->PLC

4.如果硬要用MC控制
  因為溫控範圍很大,應該沒有問題。
  只是MC壽命會減短
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52858 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-10
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-01 13:43
引用
引用第7樓coolnetjun于2014-09-01 09:54發表的  :
非常感謝6樓朋友。
1.AD模塊如何讀取溫度?
  我自己是這么理解的:將4~20ma的電信號與溫度做曲線,不同溫度對應不同電信號,輸出不同數值。
2.控制空氣溫度,它是空壓系統中干燥機的一部分,空氣通過壓縮后,經過干燥機去除空氣中水分。
3.我們目前干燥機上用的就是MC,的確壽命很短,我目前計劃是將該干燥機由繼電器控制改造成PLC控制(04年的老設備),下步考慮用SSR。
.......


如果只是改舊設備,

熱電偶+溫控表+SCR(SSR) +加熱管

就可以,不需要用PLC