如圖所示

屏蔽一個信號i0.1直接把i0.1換成m0.6就能實現嗎?原理是什么?能換成m0.5 之類的嗎?一定要是m嗎?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8233 個
工控威望: 10363 點
下載積分: 21073 分
在線時間: 3028(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-08
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-07 07:14
引用
引用第2樓guang886622于2014-09-06 21:20發表的  :

屏蔽它就是不讓用了,也是避免條件不足設備不能正常運行。

用你想要屏蔽的點的常開和常閉串聯就行了。