sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wangx1121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2022-11-23
查看wangx1121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-22 16:45
         各位前輩,我想問下富士18.5G1S-4C變頻器帶一臺電機11KW,輸入電壓為380V,電機我要用三角形接法,通過變頻器VF直線特性調頻調壓輸出電壓為220v,這樣可以帶三角形電機嗎?
    詢問富士技術說380V變頻器可以調頻調壓,但峰值電壓不變,峰刺電壓很高并擔心電機的耐壓值不夠,不能使用。明白的可以解釋下!
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2246 個
工控威望: 2479 點
下載積分: 11666 分
在線時間: 915(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-31
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-24 16:37
或者直接購買三相220V 的變頻器使用三相220V電機.或者用380V變頻器接星型電機(380V)