求解;怎樣用宏指令把威綸屏內年,月,日傳送到松下PLC(DT100,DT101,DT102)中
fsjnzhy
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1129 個
工控威望: 2294 點
下載積分: 109010 分
在線時間: 1309(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-07 10:58
macro_command main()

short data[8]  

GetData(data[0], "Local HMI", LW, 9017, 6) //讀取秒、分、時、日、月、年


SetData(data[0], "Panasonic FP ", DT, 100, 6)

end macro_command



       在設置觸發條件或者通過菜單:元件-PLC控制-新增-控制類型里選擇“執行宏指令”,觸發地址里選擇觸發執行宏指令的條件