樓主  發表于: 2014-10-01 20:50
控制一個伺服,每走500個脈沖后把Y10輸出,Y10輸出10秒后,再繼續走500個脈沖再把Y10輸出,這樣循環50次,完成50次再輸出Y11,然后伺服回原點,請問怎么用三菱FX3U寫這個程序,如果用FOR  NEXT指令怎么寫,為什么我寫的都實現不了,謝謝高手幫忙
維修變頻器伺服驅動器數控機床
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16742 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-31
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-02 08:54
假設,M1觸發定位流程。M2代替定位完成。