樓主  發表于: 2014-10-23 09:22
本人小白,求指導,如果是FX3U需要加1PG模塊?
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 296 點
下載積分: 2472 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2024-12-31
查看liaohianbin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-23 17:48
FX2u要加擴展模塊才能控制伺服,F(xiàn)X3U不用擴展,自帶3個高速脈沖輸出端口,可以控制三軸,三軸以上就要加模塊了,并且加了模塊后PLC本身的高速輸出點就無法做高速輸出。只能通過擴展模塊來控制伺服了。