樓主  發表于: 2014-10-27 17:28
安全繼電器的手動復位和自動復位是怎么理解的,什么情況下使用手動復位,什么情況下使用自動復位?手動復位接入一個手動復位按鈕,自動復位是怎么接線的,比如sick UE48-20S的安全繼電器
專心學工控技術,請各位幫忙指教
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-30 10:54
個人感覺:
手動復位是一些針對危害設備和操作員安全的,需要操作員加以確認的;自動復位一般指一些提示性信息,如機械軸在原點。