西門子S7-200程序段用啟保停電路(用M繼電器)啟停設備,觸摸屏上面啟停按鈕鏈接到PLC程序內的啟動停止對應的M繼電器位,工作一段時間后,觸摸屏操作啟停不了設備,只能重啟一下PLC才恢復正常,我想請問各位大俠,這是怎么回事,萬分感謝!
hawkpupil
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 108 點
下載積分: 610 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2010-07-18
最后登錄: 2020-11-01
查看hawkpupil的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-12 14:06
監控PLC的時候,當你按下觸摸屏上的停止按鈕時,電路是斷開的,當松開觸摸屏的停止按鈕時又吸合上了,啟保停電路像失靈一樣。