sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 720 個
工控威望: 1011 點
下載積分: 1736 分
在線時間: 997(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-12-31
查看1120795098的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-15 17:48
本人菜鳥。第一次用歐陸調速器。直流電機22kw。兩象限591.165A。不知是參數不對還是電機問題。經常出現電機轉不動的現象,速度忽高忽低,電流忽大忽小。沒有安裝測速發電機?蛰d基本沒電流,轉不動時電流50a左右?凑f明書一頭霧水。哪位指點指點。多謝了。
xingxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 209 點
下載積分: 953 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2010-04-18
最后登錄: 2024-09-10
查看xingxian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-17 08:58
測速方式如果不用編碼器或測速發電機的話,應該設為電樞電壓反饋,勵磁控制方式可以設為電流控制,把電機銘牌上的勵磁電流輸進去,如果不超過基速,不要設為弱磁控制,
xingxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 209 點
下載積分: 953 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2010-04-18
最后登錄: 2024-09-10
查看xingxian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-17 09:05
第一次接觸看說明書是有點看不大懂,如果還不懂直接百度(歐陸590參數設置)網上有現成的參數設置方法,本論壇應該也有,你可以搜貼子590,希望可以幫到你,