溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度的,以下2種哪種是對的??

1、溫控器輸出直流電壓到固態繼電器,通過這個電壓大小,調整固態繼電器輸出端的電壓,從而控制電熱管的發熱功率

2、溫控器輸出直流電壓信號到固態繼電器,有直流電壓后固態繼電器輸出端通路,電熱管工作。沒有電壓就斷開輸出端,電熱管斷電不工作,只控制電熱管的通斷

xingxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 209 點
下載積分: 953 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2010-04-18
最后登錄: 2024-09-10
查看xingxian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-22 13:58
兩種都可以呀,第一種可以控制加熱器電流的大小,就想變頻空調可以控制轉速一樣,第二種只能控制通斷,就像普通空調一樣。第二種應用的多,因為成本低