sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhangzhitao
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 731 個
工控威望: 776 點
下載積分: 2370 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2006-11-21
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangzhitao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-25 10:12
     各位師付,我想問下如何用三菱特殊模塊4AD來讀取壓力傳感器上的數據,壓力傳感器是4-20MA,300KG.如果換成400KG,4-20MA后,程序該如何修改.我只了解到通過4AD模塊讀取平均值后存到PLC中,然后應該怎樣轉換成壓力值?知道的師付給指點下吧,多謝了.
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 409 個
工控威望: 532 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-30
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-25 11:53
方法很多種,把程序發上來才能幫你
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 409 個
工控威望: 532 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-30
查看iujfang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-25 16:19
d380 比較的意思是:  每0.1  秒(m8012)  第一通道的值累加一次   加四次      其實也是取四次的平均值。由于d382是四次值累加,所以要除 k4,d383是四次平均值,k400也就是傳感器量程(400KG),k1000是  4AD 模塊 當模擬量電流是20MA時,模塊數字量是1000。
  2N的4AD模塊  ,電流輸入時計算公式(就本程序而言)        顯示壓力=(傳感器量程x模塊讀取值)/k1000
[ 此帖被iujfang在2014-11-25 16:29重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zhangzhitao) 真誠感謝!