歐姆龍模擬量輸入模塊如何與二線制壓力傳感器連接。模塊的A+ A- 與傳感器的+極—極直接相連沒有反應,傳感器是不是要接電源,應該怎么連接,傳感器是二線制(4MA-20MA)只有二條引線,請問各位大神,正確的接線方式,謝謝
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 5281 點
下載積分: 128552 分
在線時間: 4058(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-12-25
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-19 15:52
傳感器+接+24V,-接A+,A-接-24V.