各位大俠,請教一下!
    原來是一只三菱PLC的FX1N-60MT已壞,現在被FX3GA-6OMT替代,接線問題:原來輸入公共點COM是接外部電源24V--,現在FX3GA漏型輸入,S/S與PLC自帶24V+短接,0V相當于原來輸入COM公共點,這樣一接,外部24V--與FX3GA自帶的OV不就短路了么?外部24--不能拆,全部接到機器傳感器里面了,我理解是這樣會短路么?
[ 此帖被huikong在2014-12-23 20:18重新編輯 ]
feng20014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 100 點
下載積分: 1806 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-09-11
最后登錄: 2015-08-03
查看feng20014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-23 21:16
樓主可以研究一下FX3GA的用戶手冊-硬件篇那里比較詳細的介紹了接線!!