sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

huikong
海納百川,天道酬勤
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 526 點
下載積分: 518 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2014-09-21
最后登錄: 2022-01-11
查看huikong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-23 20:10
各位大俠,請教一下!
    原來是一只三菱PLC的FX1N-60MT已壞,現在被FX3GA-6OMT替代,接線問題:原來輸入公共點COM是接外部電源24V--,現在FX3GA漏型輸入,S/S與PLC自帶24V+短接,0V相當于原來輸入COM公共點,這樣一接,外部24V--與FX3GA自帶的OV不就短路了么?外部24--不能拆,全部接到機器傳感器里面了,我理解是這樣會短路么?
[ 此帖被huikong在2014-12-23 20:18重新編輯 ]
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1621(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-12-23
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 13:43
直接用PLC本身的24V接SS,原來的外部開關電源的0V(COM)接PLC的0V。