sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 236 點
下載積分: 13307 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-12-30
查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-27 10:19
西門子CPU226CN下載不了程序,我不知道如何判斷Port口的好壞,請各位工控朋友賜教!謝謝
用USB/PPI電纜連接筆記本電腦和PLC,通信不上。用臺式機也試過了,連接不上。
說明:安裝了下載線驅動,本地連接里選擇的是com口,而非USB,下載線連接的是Port 1口,波特率選擇的是9600。


有4個相同的PLC,用同一根下載線,有2個可以下載,另外2個下載不了。
下載器型號:

[attachment=130434]
[attachment=130435]
屬性設置:
[attachment=130438]
下載正常情況:
[attachment=130437] 
下載不正常情況:
 [attachment=130436] 

whoine
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 292 點
下載積分: 675 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-08-13
查看whoine的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-28 14:11
看你說的情況,可能是波特率不對,如果plc內系統塊有更改過波特率,比如改成了187.5等,那么在下載的時候也要一樣,好多山寨線不支持這個速率,試試各速率吧