sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wxsqwc
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 573 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2015-01-06
查看wxsqwc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-04 11:06
伺服回原點需要z相脈沖,但是z相脈沖有幾個問題一直不明白
1、光靠伺服自己能找到z相脈沖么,自己完成回原點么
2、如果要靠PLC接受z相脈沖,那么怎么確定那個z相脈沖是我需要的回原點的z相脈沖
3、如果靠PLC接受z相脈沖,完成回原點,那么伺服里面急的圈數和脈沖數,怎么清零
請大神告訴我一下,自己弄了好久都不明白!
李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 480 點
下載積分: 3846 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-12-11
查看李磊88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-05 10:46
伺服驅動器z相脈沖是伺服電機轉一圈一個脈沖,用這個脈沖來做定位。伺服驅動器一般都會有24V的Z相信號輸出的呀  要求不高的地方回原點可以不要Z相信號(計數方式)
李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 480 點
下載積分: 3846 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-12-11
查看李磊88的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-05 10:51
Z相與近點開關配合使用可以使重復返原的精確度更好