sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-28 15:55
各位大師們,請問三相380V接成三角形的發熱管,每根4KW,總是燒發熱管,漏電開關動作,有什么方法減少這種燒管的次數嗎?
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4001(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-12-31
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-29 15:56
1}用加熱管的蒸飯車好多客戶在燒飯都是加自來水,加入水質硬度高的時候就容易結垢導致加熱管“加熱爆裂”. 2)條件允許的話用軟化水或者自來水經過過濾設備后在注入使用. 3)還有加熱管最好買質量好的,不要貪便宜,水位一定要在安全水位.4)至于用三角形或者用星形接法那是會影響加熱煮飯時間,對接熱管的壽命也會延長一點,(電壓最好在AC380--400V間)