請問大家在歐姆龍CQM1H-CPU21中高速計數器0和1輸入時,它們的PV值存放地址在哪?
DM6500到DM6510是否有它們的PV?
請知道的老師不吝賜教!
amw525022717
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 315 點
下載積分: 20846 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-12-09
查看amw525022717的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-03 18:51
CQM1H手冊的DM區,怎么就沒有DM6500到DM6510?????????????
amw525022717
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 315 點
下載積分: 20846 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-12-09
查看amw525022717的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-04 09:33
高速計數器0的PV值保存在SR230,SR231中