風機和電加熱聯動,啟動時先啟動風機,延時啟動電加熱;停止時先停電加熱,延時停風機。
線路圖出好。現調試出現問題。電路圖詳見附件。
問題是,啟動正常的。停止時,電加熱接觸器,偶爾停止后又重啟。就不關機了。好幾臺都一樣的故障。是偶然情況。并不是每次都這種現象。采用施耐德低壓原件。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-11 11:23
既然是偶然情況那電路就應該沒有問題,我判斷為電加熱的KA觸點在斷開時因交流感應電壓產生電弧使得觸點關不斷所致,在2個KA和KT觸點上都加上RC抑制器,買不到現成的,就自己做一個,一個0.1uf/400V的電容串聯一個120歐姆/1W的電阻就可以了。

我之前做過一個扭線機就有這種問題,加了RC抑制器就好了。。。